Михаил, здравствуйте! Диаметр жилы указанной вами позиции (проверили 3 образца из разных партий) составляет 1,78 - 1,79мм. Но вычислив площадь вы не получите общей картины по токопроводящим характеристикам кабеля. Согласно нормативно-технической документации, основополагающим является требование по значению максимального электрического сопротивления, а фактическое сечение жил (и, следовательно геометрический размер — диаметр) может отличаться от номинального при соответствии сопротивления. Иными словами вам могут изготовить кабель 3х2,5мм.кв с диаметром жилы равным 3мм, но это не означает, что проводящие способности у него будут лучше. Важно понимать, что качество меди имеет решающее значение. Но НТД позволяет нам делать жилу физически тоньше, при соблюдении нормативов по сопротивлению. При этом сопротивление замеряется при определенной температуре и методике описанной в НТД. И сделать это «в полях», «на лету» не возможно по целому ряду причин. Именно по этой причине ОТК составляя паспорт качества на продукцию не проверяется диаметр жилы, а проверяется сопротивление. Все испытания на все партии у нас задокументированы и при необходимости мы можем предоставить покупателям по запросу как и сертификат соответствия на продукцию.