19 ноября 2024
Добрый день. Чтобы не было скачков необходимо отрегулировать работу байпаса. Регулировочный винт крутит цилиндр, в котором есть прорезь, перекрываемая при повороте. Через эту прорезь вода может прокачиваться циркуляционным насосом, минуя условную камеру смешивания. Максимальному открытию прорези соответствует установка регулировочного винта в положение 5При значении шкалы 0 щель максимально закрыта. В этом положении вся вода, прокачиваемая циркуляционным насосом по контурам теплого пола, проходит через камеру смешивания. При полностью закрытом байпасе тепловая мощность отбора энергии смесительным узлом из системы отопления максимальна. Если байпас полностью открыт, то часть воды циркулирует по контурам отопления, не попадая в камеру смешивания - и тепловая мощность отбора минимальна.