Уважаемый Александр! Благодарим за интерес к нашей продукции. В ответ на Ваш запрос сообщаю следующее: ремонт в Вашем случае зависит от многих факторов. Если плита выкрашивается, нужно понимать на какую толщину. Если на всю толщину, то в данном случае отсутствует прочное основание, с которым обеспечивается прочность сцепления ремонтной смеси. В таких случаях - скорее всего правильным решением будет полная замена бетона. Если, разрушение частичное, то рекомендуемый ремонтный состав зависит от толщины заделки дефекта. При дефектах толщиной от 3 мм, рекомендуется применение состава Ремстрим ТН. При разрушениях более 6 мм, рекомендуется состав Ремстрим Т. Это тиксотропные версии ремонтных смесей. Для горизонтальных плит (при отсутствии необходимости формирования уклонов) рекомендуется применение составом Ремстрим 50Н, также аналогичных по толщине укладке соответственно Ремстрим ТН и Ремстрим Т. Третий фактор, на который следует обратить внимание, это прочность Вашей плиты. Полагаю, что она не особо высокая. Поэтому для ремонта оптимально использовать или Ремстрим ТН или Ремстрим 50Н. В данном случае ограничение следующее: прочность основания, на которое укладывается ремонтная смесь должна быть не менее 12,5 МПа. Работы с ремонтными смесями следует проводить в соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкции.