Задайте вопрос о товаре
Вам ответит продавец, представитель бренда или пользователь, купивший этот товар. Пришлем уведомление, когда поступит ответ
Сначала полезные
Лучший ответ
СИБКОН
27 декабря 2022
Подключать к сети нужно отключив напряжение питания, это и для Вашей безопасности и для того чтобы устройство не вышло из строя. Искрение при подключение устройства под напряжением будет, так как оно внутренне использует бестрансформаторное (конденсаторное) питание своей схемы. Это не значит что устройство много потребляет, а происходит только в момент подключения.
Вам помог этот ответ?
СИБКОН
19 октября 2023
Добрый день. Ноль на вентилятор можно подключить как от таймера, так и от общей линии - как будет удобно при монтаже. На работоспособность таймера и вентилятора не повлияет.
Вам помог этот ответ?
СИБКОН
15 марта 2023
Правильно, таймер можно размещать в подрозетнике совместно с выключателем. Подрозетник нужно выбирать глубокий, это позволит аккуратнее разместить таймер с подключенными проводами в нем и легче смонтировать выключатель. Таймер в подрозетнике дополнительно не крепится а держится там за счет своего размера и подключаемых проводов.
Вам помог этот ответ?
СИБКОН
23 апреля 2024
Добрый день. Данную модель ATR0901 нельзя. Для управления одним вентилятором от двух помещений (туалет, ванная) можно использовать модели ATR0903 а лучше ATR0902 (у данной модели таймера есть функция задержки включения вентилятора на 30 сек, например для того чтобы не включать вентилятор если зашли в ванную комнату только руки помыть или взять что нибудь)
Вам помог этот ответ?
СИБКОН
20 апреля 2024
Нет. Используйте дополнительно промежуточное реле с обмоткой на 24В а нормально-разомкнутым контактом реле подавайте напряжение 220вВ на вход управления таймера
Вам помог этот ответ?
СИБКОН
15 января 2024
Добрый день. Непонятен вопрос не видя Вашу схему подключения реле. Зачем каждый раз разрывать питание реле «мастеркнопкой»? Реле должно работать при постоянно поданном на него напряжении питания а управление вентилятором должно происходить от подачи управляющего напряжения на вход IN.
Вам помог этот ответ?
СИБКОН
14 января 2024
Добрый день. Внимательно читайте паспорт изделия или инструкции на карточке товара. При первом включении устройства в электрическую сеть (подачи на него напряжения питания) таймер включает выход управления OUT на время которое уставленно на регуляторе. Это происходит один раз и нужно дождаться завершения этого времени. Именно поэтому у Вас вентилятор включается сразу после подачи питания на таймер и включая\выключая каждый раз выключатель Вы только начинаете отсчет времени до выключения вентилятора заново, поэтому Вы и думаете что выключатель не работает. Об этом в паспорте изделия написано.